midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-18 23:04
有72个热电偶,需要把温度采集起来,然后在一个地方显示数值。

显然每个热电偶都用一个温控器,然后72个温控器放在一个地方显示,这个种方法不太合理,成本太高,也没那么多地方放72个温控器

现在我在想,能否用PLC,加模拟量模块(采集热电偶上的温度),然后在一个触摸屏上显示出来。这个方案可行吗?

然后,这种方法需要多少个模拟量模块?大概。。。。

然后,大家有更好的方案让我参考一下吗??[
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 23:05
还有用什么类型的PLC可以做到??普通PLC不行吧?

需要使用三菱Q系列的高级PLC吗??
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 23:33
可能太晚了。师傅们都睡觉了,明天继续等待高手来讨论一下。
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-19 22:32
感谢各位师傅的建议。。我是需要采集跟温控。。。。两样功能都需要。。。
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-20 20:42
引用
引用第15楼hxl202319于2013-10-20 09:30发表的  :
泓格模块,I-7061  USB转RS485           1块 大概1000
                    I-7018  8通道热电偶模块   9块 单价大概800   7200
                    电脑台式机即可                            2500
                    MSCG组态                正版授权价格不明  
          PLC                                                                      3000+
.......



就是说用PLC处理控制,用MSCG组态在台式机上将PLC上采集的数据显示出来。。。意思是这样吧?
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-20 20:46
用触摸屏不行吗?
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-21 20:32
感谢师傅们的指导,小弟受教了。