有72个热电偶,需要把温度采集起来,然后在一个地方显示数值。

显然每个热电偶都用一个温控器,然后72个温控器放在一个地方显示,这个种方法不太合理,成本太高,也没那么多地方放72个温控器

现在我在想,能否用PLC,加模拟量模块(采集热电偶上的温度),然后在一个触摸屏上显示出来。这个方案可行吗?

然后,这种方法需要多少个模拟量模块?大概。。。。

然后,大家有更好的方案让我参考一下吗??[
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 07:48
如果考虑成本问题,我感觉还是不要用plc了,小型机根本不可能支持72路温度采集的,用中型机价格不会便宜,
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-19 07:54
可以考虑用带485温控器与触摸屏通信,这样造价会低,不过一般modbus只支持32个站,而且还要考虑从站多了,轮询时间会长。我最多做过26个点的采集