有72个热电偶,需要把温度采集起来,然后在一个地方显示数值。

显然每个热电偶都用一个温控器,然后72个温控器放在一个地方显示,这个种方法不太合理,成本太高,也没那么多地方放72个温控器

现在我在想,能否用PLC,加模拟量模块(采集热电偶上的温度),然后在一个触摸屏上显示出来。这个方案可行吗?

然后,这种方法需要多少个模拟量模块?大概。。。。

然后,大家有更好的方案让我参考一下吗??[
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 10:50
搞个工控机加卡板最好