小弟现在在做一个项目,使用的是三菱fx3u的plc。左侧连接一块485bd的模块。使用的是485半双工通讯,rda和sda短接连接到了仪表的a节点。rdb和sdb短接连接到了仪表的b节点。sg连接了仪表的gnd节点。现在的问题是。通讯的参数双方已经设置的一样了。置位m8122.485bd的sd灯就闪一下红灯,rd一点不亮。监控程序也没有收到信息。现在附上程序,只是简单的测试程序。有高手能帮忙解答一下吗

现在的新情况是:单独的电表盒电脑通讯是正常的,单独的plc485和电脑通讯也是正常的,两个之间三根线连接,反复万用表测量时正常的。有没有人帮我分析分析问题到底会出在什么地方
[ 此帖被cooler_show在2013-10-19 10:28重新编辑 ]
附件: set.rar (10 K) 下载次数:380
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 14:54
你的RS指令发的ASCLL码的寄存器数不对,