f413680332
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 525 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-10-18
最后登录: 2016-04-17
查看f413680332的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-18 10:30
1,我有几台设备用的三菱Q系列PLC,型号是Q02HCPU。现在接上24V电源后PLC上只有MODE亮绿灯,ERR亮红灯,RUN灯跟其他灯都灭的。请问程序问题会造成RUN灯不亮PLC不工作吗?还是其他的问题造成的?
2,我还想问下Q02HCPU这个型号PLC跟电脑连接的编程电缆有RS232的和USB两种。这个RS232电缆是市场上卖的那种普通的吗,还是三菱专用的?USB连接线就是打印机用的那种USB线一样的吗,能否跟打印机USB线通用,还是三菱专用USB线?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9689 个
工控威望: 8587 点
下载积分: 16762 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 11:18
ERR灯亮,代表有故障。可以使用软件在线检测判断出问题。

RS232C的电缆是专用的,和一般电子市场上的不一样,这个要使用型号为 QC30R2的电缆,你可以TAOBAO上搜索一下这个型号

USB电缆是通用的。第一次使用的时候,可能会提示发现新硬件,然后安装驱动。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gdj-gdj) 好贴好贴!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码