现在有一台进口设备,用的是Q系列的PLC ,设备故障常有“死机”(就是程序执行中某个信号没有 ,造成整个设备不能动作)的现象。
其中就有一个用了SM401做信号的,我想知道SM401在什么情况下是ON,谢谢

gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 327 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 75033 分
在线时间: 995(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-10-28
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 13:57
这是个译码指令,也就是M600不执行动作的,从M601开始,后面应该还有直接传送一个1到D600.
楼主查看程序是不是有这个。
楼主留言:
没有,只有那个SM401是执行条件
自我解救
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 327 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 75033 分
在线时间: 995(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-10-28
查看gz000525的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 14:39
如果方便可以发个程序过来
343036187@QQ.COM
楼主留言:
嗯,好的,明天发给你 帮我看看
自我解救