现在有一台进口设备,用的是Q系列的PLC ,设备故障常有“死机”(就是程序执行中某个信号没有 ,造成整个设备不能动作)的现象。
其中就有一个用了SM401做信号的,我想知道SM401在什么情况下是ON,谢谢

john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 09:26
SM401不會ON
一般會用在檢測時  臨時切斷用
或是把某些功能關閉時用
楼主留言:
谢谢,可以这个程序 里SM401是当做这段程序的启动用的
,所以有点不理解
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 10:35
引用
引用第3楼王春杰于2013-10-18 09:55发表的  :
我就是想知道他为什么会把一个常OFF的信号用来做这段程序的启动信号,

應該不可以
你把SM401換成一個不用的接點 例如M5000
看可不可以啟動
可以==>啟動與SM401無關
不可以==>再研究
楼主留言:
嗯,好的,我先试试,谢谢