CP1H PLC解密后,PLC 密码没有了影响串口通讯不
如题,CP1H 的PLC使用了串口跟主控PLC和其他设备通讯,原来有密码保护程序,现在密码没有了,会不会影响原来的通讯,导致无法通讯的问题发生。
由于实际情况限制,暂时没有条件实际测试,有哪位大佬了解情况的,来指点指点呢,先谢谢了

测试过了,经过备份后还原到PLC上,运行有问题
我的PLC备份的时候没有连接IO和模拟量模块,不知道有没有影响?
主要问题是复位时,车辆直接往一边倾斜,不能平衡
换成原来解密后PLC,复位正常
比较刚还原后的PLC和备份程序还出现如图所示的情况,不知道是什么意思,求解释
[ 此帖被qj_wgx在2013-10-19 12:03重新编辑 ]
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 09:13
又碰到问题了,我备份完程序后写入新的PLC,放到机器上去试的时候,发现有问题,动作不对
我怀疑是:因为我是单独把PLC拆下来备份的,上面还有IO和模拟量模块,是否因此备份不完全?
本人对OMRON的PLC还不熟悉,有熟悉的大哥还请指教指教呢
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-19 11:17
引用
引用第3楼和谐共赢于2013-10-17 18:18发表的  :
关键是做好设置和程序备份。

这位大哥说的备份我可以理解,设置还需要单独做么?
请说说啥样的设置需要做?
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-22 11:41
引用
引用第6楼gys19830912于2013-10-19 17:22发表的  :
你备份了PLC的内存没有?
解密也不是那么简单的东西。你需要把原来的PLC全部备份才行的。

我用的是omron 软件里的备份工具,内存应该有备份,因为里面有参数的,这我是知道的,但还是有一些问题,所以我有些搞不懂了
你不认识我的,我从来没联系过你哦,呵呵,但是我解密的工具室你提供的,在此表示感谢
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-24 08:13
引用
引用第11楼gys19830912于2013-10-23 10:26发表的  :

难道你是直读解密?
不是直读解密,删除密码的解密的话,解密前就要必须做到备份。特别是内存。

不是直读解密,解密前没法备份,都禁止了

但是我把解密后的原PLC简单测试过,貌似没有问题
因为测试就是用的复位按钮,看设备动作是否正常,解密的原PLC动作正常,我用备份后还原的新PLC做测试,结果就不对,车辆一直往一边倾,貌似和模拟量有关系。
看来得读懂程序才行了
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-24 08:16
引用
引用第12楼王春茂于2013-10-23 10:44发表的  :
这个看程序怎么写,如果程序就是设备工艺的话,没问题,如果别人为了防止程序非法解密拷贝,做了其他保护的话,就不一定了,OMRON的PLC能自己把自己程序删掉,还有什么做不了,更别说破坏通讯参数了

这个看来太玄乎了,我测试过,新PLC通讯是正常的。
这个程序会不会认PLC啊,只认原来的PLC,这个可以通过PLC的单独序列号来实现的,不过CP1H的系统内存里好像没发现有这个参数
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 806 个
工控威望: 1041 点
下载积分: 2550 分
在线时间: 483(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-01 13:13
解决了,果然是和模拟量有关