200PLC(CPU226晶体管)输入点,本来应该接无源触点的,结果电工接了380V进去,导致模块全部烧掉,请问如何做到隔离,防止误接线而引入强电
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-17 13:12
全看
|
小
中
大
PLC输入都是有光电隔离的,但是你这个输入了380V拿什么都无济于事了。
只能是加强技术培训,加强责任性下手了。
关键部位还是亲力亲为好。