楼主  发表于: 2013-10-14 15:14
CPU 317F-2 PN/DP,的以太网通讯经过交换机带有5个ET200S的分站,之前是一切正常的,后来我改了其中一个分站IP地址后就引起了有一个分站通讯不上,BF灯一闪一闪的,后面带的两个安全模块和电源也亮SF灯。在线的情况下模块信息为“模块已组态,但不可用”。在编辑以太网节点选项里面可以找到其对应的MAC码和IP地址。我试过以下措施;重新下载组态和程序,更换ET200S、DI\DO模块、电源。换了网线,电压正常。现场的版本为V7.0.1和组态的是一样,模块的薄码开关设置正确。但是故障还是一样在,请各位指教?非常感谢!lca5678@163.com
pengsiguo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 895 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-10-23
最后登录: 2019-01-05
查看pengsiguo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-23 12:19
BF为总线故障,你是为什么要修改其中的ET200S的IP地址?你在对硬件组态过程中修改IP地址是否有其他参数被改动?