lca5678
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 134 点
下载积分: 547 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-01
最后登录: 2013-10-19
查看lca5678的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-14 15:14
CPU 317F-2 PN/DP,的以太网通讯经过交换机带有5个ET200S的分站,之前是一切正常的,后来我改了其中一个分站IP地址后就引起了有一个分站通讯不上,BF灯一闪一闪的,后面带的两个安全模块和电源也亮SF灯。在线的情况下模块信息为“模块已组态,但不可用”。在编辑以太网节点选项里面可以找到其对应的MAC码和IP地址。我试过以下措施;重新下载组态和程序,更换ET200S、DI\DO模块、电源。换了网线,电压正常。现场的版本为V7.0.1和组态的是一样,模块的薄码开关设置正确。但是故障还是一样在,请各位指教?非常感谢!lca5678@163.com
lca5678
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 134 点
下载积分: 547 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-01
最后登录: 2013-10-19
查看lca5678的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-14 22:04
安装了