qvbwg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 241 点
下载积分: 764 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2008-09-15
最后登录: 2025-02-20
查看qvbwg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-13 21:02
要在设备上增加定时程序。PLC是S7-300的。目的是为设备润滑定时加油。每5天加一次,一次加10分钟.PLC只要有一个Q点输出就行。具体怎么实现。
[ 此帖被qvbwg在2013-10-14 22:13重新编辑 ]
隐形人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 473 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-10-04
最后登录: 2020-11-22
查看隐形人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-25 09:02
图片:
我刚学PLC自己写了个程序,仿真过可以正常运行。不过是每25秒进行3秒的润滑,也不知道实际工作会不会有用。
隐形人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 473 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-10-04
最后登录: 2020-11-22
查看隐形人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-25 09:04
图片:
第二部分。。。。
隐形人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 473 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-10-04
最后登录: 2020-11-22
查看隐形人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-01 11:44
我用的T0做脉冲。用Q0.5也可以的,Q0.5不是始终不能得电。T0导通的那个扫描周期Q0.5得电,第二个扫描周期失电。有脉冲的,仿真可行。