电压为DC24V对射型光电传感器(PNP)的输出信号可以直接驱动控制MY2N-J的继电器吗?

OMRON哪种型号的光电开关的输出信号可以直接驱动继电器线圈,传感器检测物体的距离为2米之内,请高手指导一下!谢谢啦!


bestwishes
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-09-18
最后登录: 2022-08-23
查看bestwishes的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 19:22
可以,我用过的!但是要注意正负极。