請教各位高手
我司有一臺CNC原裝的直流24V 200W 8.3A的電源供應器壞了 ,因為急用設備,我現在想用兩個同規格 同型號 同品牌的24V 150W  6.3A的電源供應器並聯起來使用,不知道可否?
卓越9586
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-09-02
最后登录: 2017-11-07
查看卓越9586的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-14 20:58
如果功率够最好不并联,选大功率的好点,如果并联零符公用,24v各接负载最好。24V并联后,就可用,怕其中一个坏了,另一个也过载了。