m495603519
forget about me
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 275 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-02-25
最后登录: 2024-05-16
查看m495603519的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-12 19:28
請教各位高手
我司有一臺CNC原裝的直流24V 200W 8.3A的電源供應器壞了 ,因為急用設備,我現在想用兩個同規格 同型號 同品牌的24V 150W  6.3A的電源供應器並聯起來使用,不知道可否?
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-10-01
最后登录: 2025-02-23
查看kgao08885的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 14:29
31楼谈到取样点,说明懂点弱电,若直接并联,取样电压是相等的,不分谁的信号,只是考虑到不同的开关电源,有可能在负载变化时,输出电压波动大小不一样,但各自有电压自调节功能,一般情况下,若开关电源功率远低于负载所要求的功率时,电压就会降低且开关电源失去稳压功能,此时若有另一电源与其并联分担一部份负载电流,自然它的负荷轻了,电压也就会回到正常的稳压值,并联使用时没必要加电阻或二极管,各开关电源输出端各接一个3-6A的空气开关(视开关电源的负载电流而定,注意不可接保险管)。当然最好的办法还是更换大功率的开关电源,且只用一个开关电源,因为特别是给自动化等设备供电,若对同时动作的电磁阀供电电源进行负载拆分时,有可能因为一个开关电源坏了,造成设备及人身安全。这一点大家都懂,不可忽视!
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。