請教各位高手
我司有一臺CNC原裝的直流24V 200W 8.3A的電源供應器壞了 ,因為急用設備,我現在想用兩個同規格 同型號 同品牌的24V 150W  6.3A的電源供應器並聯起來使用,不知道可否?
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-12-09
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-13 10:46
不可以,但你可以共用0V,然后24V分别供给不同的用电器。你这个150W应付使用应该是可以的。