請教各位高手
我司有一臺CNC原裝的直流24V 200W 8.3A的電源供應器壞了 ,因為急用設備,我現在想用兩個同規格 同型號 同品牌的24V 150W  6.3A的電源供應器並聯起來使用,不知道可否?
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 544 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 21:26
可以别说24V电源了我们现在变电所的变压器都是并联的