楼主  发表于: 2013-10-12 13:35
图片:
乡亲们,小弟准备撞墙了,如图,换了2根线了,还是没有将我的本本与PLC连上。
本本:Win7 旗舰版 64位
PLC:CPU224CN
线:USB-PPI(淘宝上买的,买了根蓝色的那种,结果连不上,后来卖家给我换了根黄色的那种,结果一样)
到底哪里出了问题,电脑问题?软件问题?PLC问题?
找不着北
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 569 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-09-30
最后登录: 2025-01-27
查看找不着北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-21 15:17
没装串口转USB驱动,前一段时间我也在弄这个 跟你一样的问题 装上一个设置一下就好了