发表于: 2013-10-11 20:38
全看
|
小
中
大
公司一台设备两个触摸屏A970,主和从屏,从屏通过Q-BUS总线通讯线与主屏的附加模块Q-BUS2通讯卡与PLC CPU通讯.昨天主屏背灯坏了,黑屏,更换了一台备用的同型号屏更换,并传了OS和工程,主屏正常启动,通讯正常,但从屏不能与PLC通讯。Q-BUS2模块测试正常,通讯线测试正常
求教,是什么原因????
[ 此帖被syking1234在2013-10-12 22:12重新编辑 ]
分享
gcq1240
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
1147 点
下载积分:
20067 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2010-08-30
最后登录:
2021-03-26
查看gcq1240的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-12 10:28
全看
|
小
中
大
安装OS通讯驱动,特别注意在安装通讯驱动的时候BUS板要安装在新的触摸屏上,不然驱动装不上去!