ins101211
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-10-11
最后登录: 2013-10-14
查看ins101211的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-11 16:13
初次接触RSLogix5000,用的是17版本,更新CPU固件后,Who Active出现“Unrecognized Device, 1769-L32E Ethernet Port”,请问各位大侠这个是什么问题,要怎么解决
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8246 个
工控威望: 10375 点
下载积分: 21098 分
在线时间: 3035(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 07:20
RSLINX扫描看看能否识别,如果能扫描到,但不能识别,看看是否没有安装对应的EDS文件。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8246 个
工控威望: 10375 点
下载积分: 21098 分
在线时间: 3035(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-14 13:39
引用
引用第3楼ins101211于2013-10-12 08:00发表的  :
RSLINX扫描结果也一样,“Unrecognized Device, 1769-L32E Ethernet Port”。对应的EDS文件可以在哪里下载?

看看里面有没有你需要的
1769 Modules.rar (601 K) 下载次数:244
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。