怎么用温控表控制燃烧机的阀门开度来调节燃烧温度 是烧天然气的百得燃烧机
PID控制OUT1和OUT2动作   温度低于设定值的时候OUT1动作 阀门开火焰增大温度升高 温度高于设定值的时候OUT2动作 阀门关火焰减小温度降低 可以这样控制吗 应该怎么设置 温控仪是欧姆龙E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2453 个
工控威望: 3042 点
下载积分: 10762 分
在线时间: 654(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-29
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-11 17:53
首先要看比例阀是什么控制方式,是模拟量还是开关量,你说的这款温控器是带模拟量控制的,精度也比较高。最好是用模拟量控制方式因为精度高,控制精准。当然开关量也是可以的,要求不高的话。
相信自我!