怎么用温控表控制燃烧机的阀门开度来调节燃烧温度 是烧天然气的百得燃烧机
PID控制OUT1和OUT2动作   温度低于设定值的时候OUT1动作 阀门开火焰增大温度升高 温度高于设定值的时候OUT2动作 阀门关火焰减小温度降低 可以这样控制吗 应该怎么设置 温控仪是欧姆龙E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新编辑 ]
济南电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-09-17
最后登录: 2022-06-01
查看济南电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-12 15:33
学习一下,交流知识