whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-11 12:20
怎么用温控表控制燃烧机的阀门开度来调节燃烧温度 是烧天然气的百得燃烧机
PID控制OUT1和OUT2动作   温度低于设定值的时候OUT1动作 阀门开火焰增大温度升高 温度高于设定值的时候OUT2动作 阀门关火焰减小温度降低 可以这样控制吗 应该怎么设置 温控仪是欧姆龙E5EZ
[ 此帖被whshtj在2013-10-11 14:14重新编辑 ]
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-11 21:39
应该只需要两级火力,大火和小火,开风机十五秒后小火喷油先点火,火焰检测不正常就保护关机报警,如果火焰检测正常就继续开大火喷油小火不灭,温度达到设定后开小火养炉,温度降到下限又开大火加温。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-11 21:41
油阀打开时风门应该会自动打开