说起来也很惭愧啊,自从来了亲戚开的厂就一直不爽,工厂里的电线是一塌糊涂,到处乱搭,其中我也改了一些地方,不过没有从根本上解决问题,跟厂长(也是我的亲戚)说了,他说能用就可以。不过直到今天我碰到了一个问题才发觉事态的严重性,工厂里有一台要用到加热的设备,这两天总是电热管接头氧化,导致碰壳,漏电,其中开机的师傅有两人被电。在换加热管的时候我跟他说,要不每个加热管的空开换成漏电保护开关,被他否定了,理由要花几百块,他不干,没办法,哎。好了我说工人师傅说用好的加热管,他也不干。事情到此为止,牢骚发完了,说正事,就是这台机器只是接了个保护接地线,没有保护接零线,他妈的,这厂里就没有接地线。现在的问题是,我想把变压器二次侧的零线接到他做保护接地线上,变成中性点接地的保护接零,可以起到保护接零的作用吗?还有就是中性点接地的保护接零保护好些,还是像他这样中性点不接地的保护接地保护好些。忘赐教,好郁闷啊。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 09:26
回4楼以上的问题
你的做法是允许的。时间久了,这个有一个配电房变压器的标准的,具体叫什么系统忘了,网上搜搜。
楼主留言:
这个应该是tn-s系统吧,其实零线和地线在配电室是一个地方出来的,只不过出来后,各自目的不同而已。
[ 此帖被wwcwwc在2013-10-10 09:59重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-10 12:40
关键一个零与地的概念绝对要分清,至于楼主说的给电加热器安装漏电保护器一事,我建议还是合理选择开关,按规定正确安装接地线。(不建议安装漏电保护器)
题外话,人家要说让人家去说吧,只要有我存在,这事就得这样做!随着时间的推移,他们也会慢慢尊重你的。这个威信是做出来的,而不是说出来的!