楼主  发表于: 2013-10-09 21:41
说起来也很惭愧啊,自从来了亲戚开的厂就一直不爽,工厂里的电线是一塌糊涂,到处乱搭,其中我也改了一些地方,不过没有从根本上解决问题,跟厂长(也是我的亲戚)说了,他说能用就可以。不过直到今天我碰到了一个问题才发觉事态的严重性,工厂里有一台要用到加热的设备,这两天总是电热管接头氧化,导致碰壳,漏电,其中开机的师傅有两人被电。在换加热管的时候我跟他说,要不每个加热管的空开换成漏电保护开关,被他否定了,理由要花几百块,他不干,没办法,哎。好了我说工人师傅说用好的加热管,他也不干。事情到此为止,牢骚发完了,说正事,就是这台机器只是接了个保护接地线,没有保护接零线,他妈的,这厂里就没有接地线。现在的问题是,我想把变压器二次侧的零线接到他做保护接地线上,变成中性点接地的保护接零,可以起到保护接零的作用吗?还有就是中性点接地的保护接零保护好些,还是像他这样中性点不接地的保护接地保护好些。忘赐教,好郁闷啊。
g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 3653 分
在线时间: 1072(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-11-26
查看g073545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 09:13
你这种接线是三相四线制,不是三相五线制的(零地分开),保护接零是属短路保护不带电体接零,发生故障会产生闪爆造成整个系统跳闸,保护接地是漏电保护不带电体接地,几十毫安电流就跳开保护开关,安全高,总闸不会跳的。
楼主留言:
在配电室零线和地线不是在一起的吗,出来后各自目的不同,一个做工作零线用,一个做保护零线用吗?