楼主  发表于: 2013-10-09 21:41
说起来也很惭愧啊,自从来了亲戚开的厂就一直不爽,工厂里的电线是一塌糊涂,到处乱搭,其中我也改了一些地方,不过没有从根本上解决问题,跟厂长(也是我的亲戚)说了,他说能用就可以。不过直到今天我碰到了一个问题才发觉事态的严重性,工厂里有一台要用到加热的设备,这两天总是电热管接头氧化,导致碰壳,漏电,其中开机的师傅有两人被电。在换加热管的时候我跟他说,要不每个加热管的空开换成漏电保护开关,被他否定了,理由要花几百块,他不干,没办法,哎。好了我说工人师傅说用好的加热管,他也不干。事情到此为止,牢骚发完了,说正事,就是这台机器只是接了个保护接地线,没有保护接零线,他妈的,这厂里就没有接地线。现在的问题是,我想把变压器二次侧的零线接到他做保护接地线上,变成中性点接地的保护接零,可以起到保护接零的作用吗?还有就是中性点接地的保护接零保护好些,还是像他这样中性点不接地的保护接地保护好些。忘赐教,好郁闷啊。
g18363393722
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2014-01-26
查看g18363393722的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 10:33
这种方法是可以的,但是电热器的控制开关要合适,电热器有故障控制开关就得跳,不然对上一级供电电源有影响