说起来也很惭愧啊,自从来了亲戚开的厂就一直不爽,工厂里的电线是一塌糊涂,到处乱搭,其中我也改了一些地方,不过没有从根本上解决问题,跟厂长(也是我的亲戚)说了,他说能用就可以。不过直到今天我碰到了一个问题才发觉事态的严重性,工厂里有一台要用到加热的设备,这两天总是电热管接头氧化,导致碰壳,漏电,其中开机的师傅有两人被电。在换加热管的时候我跟他说,要不每个加热管的空开换成漏电保护开关,被他否定了,理由要花几百块,他不干,没办法,哎。好了我说工人师傅说用好的加热管,他也不干。事情到此为止,牢骚发完了,说正事,就是这台机器只是接了个保护接地线,没有保护接零线,他妈的,这厂里就没有接地线。现在的问题是,我想把变压器二次侧的零线接到他做保护接地线上,变成中性点接地的保护接零,可以起到保护接零的作用吗?还有就是中性点接地的保护接零保护好些,还是像他这样中性点不接地的保护接地保护好些。忘赐教,好郁闷啊。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 11:01
引用
引用第4楼longfei1982于2013-10-10 08:54发表的  :
我想说的是变压器二次侧零线和地线本来就是接一起,并和接地体接一起的,走线是分开走的,一个当工作零线,一个当保护零线用的。不是吗,敬请赐教。

对于配电电力变压器二次侧,接法是Y0,输出ABC三相和中性线O,方便用户使用不同电压等级。
将中性线与接地体相联接,这根线就变成零线了,它与ABC三相相线(也叫火线)一起输出供用户使用,这种供电方式叫三相四线制。
它对变压器处的接地体接地电阻有基本要求,<4Ω。对各段零线线径也有规定。
用一导线将用电设备正常情况下不带电的金属外壳与零线联接在一起叫保护接零,发生意外时可使供电开关跳闸从而保护操作人员安全。
需要使用220V的用电设备的零线是工作零线。
..............
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(catfree) 热心助人!
  • 吉圆电气 QQ751673698