楼主  发表于: 2013-10-09 21:41
说起来也很惭愧啊,自从来了亲戚开的厂就一直不爽,工厂里的电线是一塌糊涂,到处乱搭,其中我也改了一些地方,不过没有从根本上解决问题,跟厂长(也是我的亲戚)说了,他说能用就可以。不过直到今天我碰到了一个问题才发觉事态的严重性,工厂里有一台要用到加热的设备,这两天总是电热管接头氧化,导致碰壳,漏电,其中开机的师傅有两人被电。在换加热管的时候我跟他说,要不每个加热管的空开换成漏电保护开关,被他否定了,理由要花几百块,他不干,没办法,哎。好了我说工人师傅说用好的加热管,他也不干。事情到此为止,牢骚发完了,说正事,就是这台机器只是接了个保护接地线,没有保护接零线,他妈的,这厂里就没有接地线。现在的问题是,我想把变压器二次侧的零线接到他做保护接地线上,变成中性点接地的保护接零,可以起到保护接零的作用吗?还有就是中性点接地的保护接零保护好些,还是像他这样中性点不接地的保护接地保护好些。忘赐教,好郁闷啊。
dushanquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 8551 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2023-09-06
查看dushanquan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 08:52
如接漏电开关,零地分开,如接空气开关(必须),需主零线作接地(不受开关控制),线径可比相线小一号。
楼主留言:
其实不管是空开和漏保,零地都是要分开的。他现在机器上接了一天地线到配电室去,我现在只是像把变压器二次侧的零线和他接的地线接在一起都接在接地体上,组成一个中性点接地系统,是否可行