电机三相,380伏,50HZ,315KW,旧接触器CJ40-800/1000,AC220V坏了, 库房只有CJ40-630/1000,AC380V,运行电流598A,可以更换并长期安全运行吗?
吉圆电气 QQ751673698
lxb1234567
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 522 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2025-02-18
查看lxb1234567的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 16:35
可以用,线圈启动电压要改一下,但是要注意的是发热情况怎么样  ?就是负载大了会引起触头发热的。再不要频繁启动。