电机三相,380伏,50HZ,315KW,旧接触器CJ40-800/1000,AC220V坏了, 库房只有CJ40-630/1000,AC380V,运行电流598A,可以更换并长期安全运行吗?
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 16:41
我是个老电工,所以有高人要我解决不好解决的问题。
电机额定电流是657A。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-10 08:08
哎,一切要在掌握之中最好,
在家园问大家是说发热可以承受吗?有人冒险用过否。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-10 08:24
没别的选择,昨天已投入运行,加强观察吧
吉圆电气 QQ751673698