楼主  发表于: 2013-10-09 15:34
电机三相,380伏,50HZ,315KW,旧接触器CJ40-800/1000,AC220V坏了, 库房只有CJ40-630/1000,AC380V,运行电流598A,可以更换并长期安全运行吗?
吉圆电气 QQ751673698
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 15:53
电流小了   但是后面这个接触器电压不一样啊