电机三相,380伏,50HZ,315KW,旧接触器CJ40-800/1000,AC220V坏了, 库房只有CJ40-630/1000,AC380V,运行电流598A,可以更换并长期安全运行吗?
吉圆电气 QQ751673698
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63296 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-15
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 08:13
不行吧,电流小的了