断路器与热继电器都是过流保护元件,
断路器过流时能在一瞬间跳开切断电源,
热继电器是元件长时间过流,导致发元件发热跳开,但在实际使用中发现也能瞬时跳开,
请问断路器能不能代替热继电器
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27501 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-17
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 08:20
人尽其才, 物尺其用!
自动化单机,生产线,项目编程调试!