请教,750W高速变频器的转速不能到设定值?
上一主题
下一主题
1593887
每天进步一点足矣!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
271 点
下载积分:
2268 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2012-04-18
最后登录:
2024-11-01
查看1593887的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-10-08 20:51
全看
|
小
中
大
各位高人,有一台数控雕刻机,主轴在(变频器是三晶,最高转速24000转)无法到设定值,比如在控制器上设定速度为15000转,而变频器的面板显示只有12000转,无论是空转还是工作中,速度有时可以升到设定值,有时会相差很多。前一个月还好,现在好像越来越严重了。机床使用快3年了,请教高手,指点下。
[ 此帖被1593887在2013-10-08 20:59重新编辑 ]
分享
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
507 个
工控威望:
882 点
下载积分:
1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间:
2009-09-07
最后登录:
2024-06-17
查看爱家爱china的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-09 08:23
全看
|
小
中
大
控制器是什么控制器?输出4-20MA的? 那你看看对应的变频器的模拟量输入端口的上限值和下限值是否正确 测量一下输出电压 计算一下就可以