整理杂物堆的时候,从里面找出一个继电器OMRON的,它线圈包裹的外面写着24VDC,给它接24的电,它没反应。奇怪的是它线圈的两个接点被一根线短接,而这根线中间有一个好像瓷器一样的东西,用万用表电阻档量了一下,无电阻,那么这根线应该被这个瓷器一样的东西给断开了。然后把220v接在线圈的接点,刚上电,接点的地方就出现火花,紧接着整个一路电都跳闸了。没见过这样的线圈短结的继电器,不懂啊。求高手讲解
分享
zhouzikan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
235 点
下载积分:
5065 分
在线时间: 138(小时)
注册时间:
2012-03-01
最后登录:
2024-09-15
查看zhouzikan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-22 22:23
全看
|
小
中
大
如果是瓷的,就是中和线圈感性的电容,如果是白色的,像水泥电阻一样,小小的,就是保险,如果管状的还有极性白环,就是防反接的保护二极管
分享
zhouzikan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
235 点
下载积分:
5065 分
在线时间: 138(小时)
注册时间:
2012-03-01
最后登录:
2024-09-15
查看zhouzikan的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-22 22:25
全看
|
小
中
大
还有,我只见过电容和二极管的,没见过有保险的