358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-08 19:18
这两天在调试一台新机,PLC是FX3U,出现这样的问题:由于需要,伺服电机回原点后正向运行20MM。开始能正常运行,2小时后回原点后不能正向运行,监控发现程序是在回原点后在正向发脉冲,但伺服驱动器没接收到脉冲。此时如果正向点动,有时可以,有时不可以,可以的时候好象很吃力。但反向点动没有问题。接线没问题。问题放一晚上后,第二天一上班又能正常运行。运行2小时后又出现老问题。问题出在哪儿?谢谢大家!是遇到假货吗?
tangdong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 166 点
下载积分: 459 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-04-26
最后登录: 2021-05-28
查看tangdong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-17 23:54
接线的干扰检查,24V电源最好要独立的,用国产的小作坊做的伺服了,是假是真监控特寄存器数,或降低频率怎样,要是怀疑程序在出问题后单独编个手动正转反转试试,