这两天在调试一台新机,PLC是FX3U,出现这样的问题:由于需要,伺服电机回原点后正向运行20MM。开始能正常运行,2小时后回原点后不能正向运行,监控发现程序是在回原点后在正向发脉冲,但伺服驱动器没接收到脉冲。此时如果正向点动,有时可以,有时不可以,可以的时候好象很吃力。但反向点动没有问题。接线没问题。问题放一晚上后,第二天一上班又能正常运行。运行2小时后又出现老问题。问题出在哪儿?谢谢大家!是遇到假货吗?
分享
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
672 个
工控威望:
11961 点
下载积分:
11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间:
2012-11-08
最后登录:
2024-10-23
查看hexdho的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-10 10:55
全看
|
小
中
大
24V集电极输出到伺服脉冲要串一个2.2K电阻.不然就使用一段时间会上述问题,可能烧坏伺服.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(358273433) 真诚感谢!
下载积分:+1(catfree) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
不能理解的定位故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问