用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
不能理解的定位故障
上一主题
下一主题
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-10-11
查看358273433的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-10-08 19:18
全看
|
小
中
大
这两天在调试一台新机,PLC是FX3U,出现这样的问题:由于需要,伺服电机回原点后正向运行20MM。开始能正常运行,2小时后回原点后不能正向运行,监控发现程序是在回原点后在正向发脉冲,但伺服驱动器没接收到脉冲。此时如果正向点动,有时可以,有时不可以,可以的时候好象很吃力。但反向点动没有问题。接线没问题。问题放一晚上后,第二天一上班又能正常运行。运行2小时后又出现老问题。问题出在哪儿?谢谢大家!是遇到假货吗?
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-10-11
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-08 19:29
全看
|
小
中
大
机械没有卡死的问题
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-10-11
查看358273433的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-10-10 13:59
全看
|
小
中
大
接线分两种情况:一种要接2.2K电阻,一种不需要.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
不能理解的定位故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问