关于伺服在位置控制模式下使用转矩限制的问题
上一主题
下一主题
xy224
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
162 点
下载积分:
520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2010-09-17
最后登录:
2024-10-25
查看xy224的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-21 22:54
全看
|
小
中
大
我现在做的一项工程就是锁退螺丝的,我想请教大家的是在位置控制模式下,使用转矩限制,力矩到达后伺服驱动器是马上停止并且输出一个信号吗?伺服会不会报警,如果报警怎么办?还有转矩限制的值是一个百分比,好像最大是500,我用的松下A5的,这个百分比是指额定转矩的倍数吗??额定转矩又是多少。。求解!!
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-29 11:54
全看
|
小
中
大
在伺服驱动器里可以设定扭矩的百分比 超了伺服会报警 信号可以输入PLC 当报警的时候我做的程序是切断伺服主回路接触器
为何不断SON