请教各位
   有没有能用模拟量控制伺服的位置的驱动器。有个设备原来是用直流电机,现在想改用伺服,只给了个0~10V的模拟量。或者谁有更好的办法。
  谢谢!!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-07 19:44
加个PLC做转换吧,模拟量输入,自己计算然后发脉冲就可以达到
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-07 21:57
FX-1S估计成本也不低,必须要加模拟量输入,估计大概要800块,这个的建议用国产的PLC,有模拟量和[PLC一体的,估计在500元左右。
但是我接触的一些做设备的厂家,有些的就是连200多元的文本都不舍得使用,
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420