liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-07 10:33
请教各位
   有没有能用模拟量控制伺服的位置的驱动器。有个设备原来是用直流电机,现在想改用伺服,只给了个0~10V的模拟量。或者谁有更好的办法。
  谢谢!!
liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-07 15:13
引用
引用第2楼hexdho于2013-10-07 11:42发表的  :
一般的伺服有三种制方式:速度控制(模拟量指令),位置控制(肪冲指令)和转矩控制(模拟量指令),模拟量可以是0~10V的电压或者0~20MA电流.

我是想用模拟量来实现位置控制,给0~10V模拟量,让他在0到180的范围内做角度控制。怎么实现
liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-08 00:02
就是用PLC 加模拟量模块做比较时,信号有延迟,感觉不是很理想,并且设备是用远程控制,模拟量发出端离控制房比较远,信号有些不是很稳定。生产时模拟量还要随时调整的。所以就想直接给伺服驱动器个模拟量信号能否做到角度控制,模拟量变化角度也变化
liufuyao1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 443 点
下载积分: 747 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2011-03-24
最后登录: 2024-10-16
查看liufuyao1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-08 16:00
我是用的三菱FX3 U  PLC 带J2S-350A的驱动器   现在就是不知道怎么样实现我想要的效果,
这个是做一个风门的开合控制的,控制系统那边只给了个0~10V的模拟量。我是PLC+4AD模块将模拟量量化成角度0~180度,
伺服启动要有个启动信号,这就要检测模拟量信号有无,可是这个模拟量是要随时调整的不知道上限比较会有延时。对实际应用来不是很理想。所以想模拟量直接控制伺服位置的方式是不是更好。