用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
屏蔽线
上一主题
下一主题
1104755958
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
122 点
下载积分:
609 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-10-04
最后登录:
2014-05-16
查看1104755958的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-10-06 13:59
全看
|
小
中
大
请问屏蔽线是两端接地、一端接地、不接地那个方式好啊,为什么?有酬金 。18694910142号码
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-06 16:20
全看
|
小
中
大
一般来说,屏蔽线是单端接地的为好。单端接地,不能形成闭合回路,强制屏蔽层上的每一点电位都为0电位。
两端接地,屏蔽线和接地体之间形成了一个闭合的回路,屏蔽层内的导线产生的电磁场会在屏蔽层感应出感生电动势,因为你两端接地,这个电动势就会产生电流,电流流动产生电磁场向外部发送。同样外部的杂波也会在屏蔽层产生感应电动势,产生电流,从而干扰屏蔽层内部的导线的电流。而且如果两端接地时,接地体之间存在电位差时,也会通过这条屏蔽层流通电流,也干扰了信号。
不接地,就是没有屏蔽了,当然也不好。
签名无效了,麻雀不见了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
屏蔽线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问