三菱定位模块QD75MH4能发脉冲给J2驱动器吗,我怎么看手册上QD75MH发脉冲的接口没有说明啊,难道QD75MH系列的定位模块不能通过接线发脉冲吗
QQ 20471661
分享
田远成
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
250 点
下载积分:
464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2013-08-30
最后登录:
2022-01-31
查看田远成的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-06 12:28
全看
|
小
中
大
三菱QD75MH4是用SSCNET接口通信,是三菱内部协议通信,连接线也是三菱公司自己做的,拿来直接用就完了。至于通信的具体内容无需过多深究,只需了解其每个缓冲存储器的内容及读写方法就可以了。脉冲不是靠硬接线而是靠通信将脉冲串发给伺服器。实际使用时可以通过三菱GX configurator-QP软件和GX works2对它和伺服器的各项参数进行设置即可使用,或者直接用梯形图程序中的TO和FROM对其缓冲储存器及伺服参数进行读写。