wuqitao0000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 119 点
下载积分: 766 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2013-10-11
查看wuqitao0000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-06 10:41
您好:我有EM231(6ES7 231-0HC20-0XA0)和香港昌晖SWP2002 C40数显表:EM231要求0-5V电压输入时,输入阻抗>10MΩ,而SWP2002 C40要求输出能力<250Ω,请问能否用SWP2002 C40的输出作EM231的输入?谢谢。
hzyhscm
万事朝前看
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 176 点
下载积分: 632 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2013-03-06
最后登录: 2024-11-18
查看hzyhscm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-06 19:14
输出阻抗是仪表的参数,为了传的远,把输出电压尽可能大的加到设备EM231的输入阻抗上,所以小的好;输入阻抗是EM231的,所以大的好;所以没必要考虑这个