发表于: 2012-03-21 20:17
全看
|
小
中
大
图片:
大家请看 如果运行的过程中低压PL 断开的话, KT3断电,导致KT3 延时断开点 立即复位,这故障灯就会闪一下后灭掉,
故障灯就不能指示故障,求达人教我如何改,越简单的办法越好
我想了一个下午都没想出办法来
分享
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-21 22:44
全看
|
小
中
大
刚用PLC软件模拟了一下,6楼正解,简单明了,原电路设计有问题
分享
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-22 22:47
全看
|
小
中
大
把控制线L0 ,KA1前面加个YE并联的继电器的常闭点,用来切断整个电源,这个电路很简单的就实现,你自己多想想