killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-21 20:17
图片:
大家请看  如果运行的过程中低压PL 断开的话, KT3断电,导致KT3 延时断开点 立即复位,这故障灯就会闪一下后灭掉,

故障灯就不能指示故障,求达人教我如何改,越简单的办法越好

我想了一个下午都没想出办法来
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-21 22:44
刚用PLC软件模拟了一下,6楼正解,简单明了,原电路设计有问题
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-22 22:47
把控制线L0 ,KA1前面加个YE并联的继电器的常闭点,用来切断整个电源,这个电路很简单的就实现,你自己多想想