图片:
大家请看  如果运行的过程中低压PL 断开的话, KT3断电,导致KT3 延时断开点 立即复位,这故障灯就会闪一下后灭掉,

故障灯就不能指示故障,求达人教我如何改,越简单的办法越好

我想了一个下午都没想出办法来
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-21 20:19
图片:
放个清晰点的图
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-21 20:20
还有这个。。。。。。。。。。。。。
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-21 20:22
图片:
我觉得 应该这张图上加点什么
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-21 20:24
PL断开 KA就断电  然后后面控制回路就断开了  KT3  也就断电了,  设置KT3 是为了防止启动时候低油压 而导致无法启动, 所以设置了这么个延时点
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-22 18:50
出现故障后,由于KT3延时断开点复位,KA1 又得电,YE上的KA1闭点 又断开啊   并联一个继电器是起不了作用的
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-24 22:25
14楼  故障只需要停机,并不需要断电,因为空压机需要排污
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-24 22:28
图片:
还有  OFF 接点 下面的不是KA3 应该是时间继电器KT2  用于于高压力停机的
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-24 22:29
图片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-24 22:30
图片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-24 22:35
大家请看,在手动情况下,一旦压力高了  PH(高油压)就会断开,KA1 就断电,后面的控制回路就断电,导致KT3断电,  KT3延时断开点复位,而压力下降的很快,即PH很快复位,这是KA1又得电, 结果就导致 故障灯不能只是故障(只闪一下)

求教 如何解决这种问题