大家请看 如果运行的过程中低压PL 断开的话, KT3断电,导致KT3 延时断开点 立即复位,这故障灯就会闪一下后灭掉,
故障灯就不能指示故障,求达人教我如何改,越简单的办法越好
我想了一个下午都没想出办法来
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-21 20:19
全看
|
小
中
大
图片:
放个清晰点的图
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-21 20:20
全看
|
小
中
大
还有这个。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-03-21 20:22
全看
|
小
中
大
图片:
我觉得 应该这张图上加点什么
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-03-21 20:24
全看
|
小
中
大
PL断开 KA就断电 然后后面控制回路就断开了 KT3 也就断电了, 设置KT3 是为了防止启动时候低油压 而导致无法启动, 所以设置了这么个延时点
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-03-22 18:50
全看
|
小
中
大
出现故障后,由于KT3延时断开点复位,KA1 又得电,YE上的KA1闭点 又断开啊 并联一个继电器是起不了作用的
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-03-24 22:25
全看
|
小
中
大
14楼 故障只需要停机,并不需要断电,因为空压机需要排污
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-03-24 22:28
全看
|
小
中
大
图片:
还有 OFF 接点 下面的不是KA3 应该是时间继电器KT2 用于于高压力停机的
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-03-24 22:29
全看
|
小
中
大
图片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-03-24 22:30
全看
|
小
中
大
图片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
分享
killer50
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
176 点
下载积分:
626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-10-25
最后登录:
2012-07-17
查看killer50的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-03-24 22:35
全看
|
小
中
大
大家请看,在手动情况下,一旦压力高了 PH(高油压)就会断开,KA1 就断电,后面的控制回路就断电,导致KT3断电, KT3延时断开点复位,而压力下降的很快,即PH很快复位,这是KA1又得电, 结果就导致 故障灯不能只是故障(只闪一下)