killer50
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 176 点
下载积分: 626 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2012-07-17
查看killer50的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-21 20:17
图片:
大家请看  如果运行的过程中低压PL 断开的话, KT3断电,导致KT3 延时断开点 立即复位,这故障灯就会闪一下后灭掉,

故障灯就不能指示故障,求达人教我如何改,越简单的办法越好

我想了一个下午都没想出办法来
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-05-28
最后登录: 2020-07-29
查看成功学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-22 21:32
把整个图纸拿出来,看看。