ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2025-02-11
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-30 22:19
我有一个工件总共就一个脚踏开关,两个电磁阀。
工作过程:踩一下脚踏开关,电磁阀1工作,再踩一下脚踏开关,电磁阀2也工作,这个时候其实是两个电磁阀都在工作,再踩一下脚踏开关,两个电磁阀都停止工作。

试问,用什么电路控制最方便,成本又较低。谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
fupeilei
fmtoy.taobao.com
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 667 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-06-29
最后登录: 2014-04-06
查看fupeilei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-05 11:11
引用
引用第5楼天下寒士于2013-10-01 13:52发表的  :
用继电控制要4个继电器,2个接触器。踩脚踏开关,KA1、KA3、KM1(电磁阀1)工作,松开后KA1复位,再踩脚踏开关,KA2、KM2 (电磁阀2)工作,KA3 复位,松开后KA2复位,第三次踩脚踏开关,KA4工作,其他全复位。图见附件。

这个图毛病不是一般的大