我用的是GX Works2软件编程,PLC型号:FX1N-24MR,光传程序没问题,加选软件注释就不行。提示:无法读取或写入大于存储卡容量的数据。请确认PLC参数的存储器容量设置。我都检查过没问题。始终不知问题在哪?请高手指点!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
chjcse
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 107 点
下载积分: 464 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2024-03-05
查看chjcse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-02 13:17
程序注释尽量不要用中文,换英文就可以了,中文太占存储空间了,FX本来就小
chjcse
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 107 点
下载积分: 464 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2024-03-05
查看chjcse的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-10 23:11
容量不足