我用的是GX Works2软件编程,PLC型号:FX1N-24MR,光传程序没问题,加选软件注释就不行。提示:无法读取或写入大于存储卡容量的数据。请确认PLC参数的存储器容量设置。我都检查过没问题。始终不知问题在哪?请高手指点!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-30 18:02
要在PLC参数上,为注释分配容量才行。默认是没分配。